返回列表 回復 發帖

[現象分析] 台灣捷運文湖線繁忙時間故障

文湖線上班尖峰跳電 累8千人

停擺33分鐘 211人困車廂 接駁車也來遲

2010年03月25日 
 
【秦富珍╱台北報導】捷運文湖線昨天又出包了,昨上午七時五十六分正值上班尖峰時刻,南京東路站至動物園站間因供電系統異常,當機停駛長達三十三分鐘才恢復,估計約八千名上班、上學乘客受影響,許多趕著上班的通勤族罵聲連連。台北市政府表示,因麟光站隧道口的間隙變電站異常斷電所致。


連番凸槌
捷運文湖線南京東路站至動物園站,昨天上午七時五十六分當機停駛,直到上午八時二十九分才恢復,有不少通勤族受到影響,當時有七輛列車卡軌道停在站間、兩百一十一名乘客受困車廂,列車改手動進站,捷運公司雖緊急啟動公車接駁,但因正值上班尖峰時刻,公車也延遲了一、二十分鐘才抵達,讓趕上班的通勤族急跳腳。


等公車耗20分鐘
民眾王貴莉說:「當機時站內擠滿著急的上班族,站務人員說有接駁公車,結果在忠孝復興站外等了快二十分鐘,還等不到。」民眾王品方原本想搭捷運去遊貓纜,也遇到當機,她說:「一上車就當機,後來改搭公車,至少不會當機。」
北市副秘書長譚國光表示,因麟光站隧道口的間隙變電站,偵測到電壓異常的「過電流」現象而斷電,類似家裡保險絲熔斷的保護作用。
捷運局官員指出,間隙變電站屬小型變電站,功能為區隔不同供電範圍,發現過電流警訊後,其安全系統原本就設定會自動斷電;捷運公司人員發現後,緊急採閉鎖、重製等重新設定方式,在半個小時內恢復正常供電,詳細原因還需深入調查。這也是第一次因間隙變電站故障導致當機事件。


故障率高應改善
大葉大學機械系講師蘇昭旭認為,文湖線當機的頻率高到連一般市民可能都不相信北市府的公開解釋,好幾次問題都和變電站有關,北市府應徹底檢查整個系統且具體改善。


捷運文湖線昨當機事件
時間:昨上午7:56~上午8:29
影響:約7000~8000人受影響
事件:南京東路站至動物園站供電系統異常,停駛33分鐘

原因:麟光站隧道口的間隙變電站,偵測到「過電流」現象,即電壓異常斷電、類似家裡保險絲熔斷的保護作用,導致南京東路站至動物園站間電力異常跳脫,影響供電
因應補償:
.停駛期間7列電聯車停在站間,211名旅客受困,每人發100元現金抵用券補償
.啟動公車接駁,發出3660張免費公車搭乘券
洽詢:(02)21812345
資料來源:台北捷運公司

資料來源

附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件

把這事件跟之前上海一性質近似的事例對照

上海地鐵相撞 癱瘓 6小時 焗暈乘客 上班上學遲大到

 

有趣的發現: 一個為月日相合, 另一為日月相沖呢!

 

 